我仔细看了一下你前期敲墙的图片,你外墙面开发商是直接贴砖条的,里面应该不是有隔热膜的,
因为我没有看到现场,只能用图片来判断,判断错误老鸭别拍我
下雨阳光房靠墙边渗水,你们当时看的时候,是从不锈钢和墙体直接渗下的,还是从墙面砖里冒出来的水,或是从固定螺栓的地方渗出?
以小郭我的阅历的经验来看,如果墙面不是有隔热膜的,一般阳光房内是不会渗水的,或是阳光房上面的墙砖有撬开的迹象,才会有可能。
找出渗水的源头,方可止痛,我建议:阳光房和墙体衔接处的防水(SBS)割开,查看里面是否有积水现象。
首先阳光房我不建议是在阳光房下面直接用不锈钢沟用螺丝固定,因为阳光房顶部承受的分量比较重,二次焊接上去的毕竟是有软性,导致阳光房有下沉或松动迹象,防水上将存在隐患。
在装阳光房顶部玻璃时应在墙面开槽,直接用玻璃插到墙内,就不怕墙面渗水。
哈哈 职业毛病 唠叨个没完
楼主留言:
好专业的回答,zzy问你,我家还有点小活,不知道美德愿意做吗?