肌谢师:家里的健身房基本完工了。请了安装师傅,我协助,安装了6个多小时,累死我了。今天又花了一个多小时粗略打扫了一下。
[图片] (2021-01-12 14:12) 

请问这个健身房会员卡怎么办?
IP: 浙江   发表于: 2021-01-14 23:16:00 举报
离线
等级
八级太湖渔民
发帖
818
银元
983
好评
11
在线
131 小时
注册
2018-01-14
登录
2024-12-16
恭喜肌老师快要毕业了

内容来自[手机客户端]

IP: 浙江   发表于: 2021-01-15 12:13:20 举报
离线
等级
村计生主任
发帖
7885
银元
8304
好评
204
在线
1720 小时
注册
2018-05-04
登录
2025-06-24
最近是没完没了的扫尾,每天一丢丢小活,各位工人师傅年底都忙成狗,于是李飞龙撸起袖子亲自干,每天要在我家干活两三小时。
空调地暖和空气能是同一家,磨磨唧唧五六天,还没开始试机。我天天催,现在都不想多说什么了。
我对商家、工人师傅也算是够真诚的了。然而商家终究逐利或者方便自己,一些细节处理、进度安排都是捣糨糊,我越发明确知道自己算个老几。对工人师傅,我有时送烟,有时送酸奶、牛奶、饮料、奶茶、点心……然而,人终究都有惰性,能不上心的时候就不上心,能偷懒就偷懒。最后开价工钱倒是漫天要价:比如,楼梯踏步施工,已经做成这副烂样了,让他来修补推三阻四,开价就是8000工钱。最后,浩妈帮我直接砍到5500。
我本有心向明月,无奈明月照沟渠。自求心安,姑且罢了。
IP: 浙江   发表于: 2021-01-18 10:15:00 举报
离线
等级
村计生主任
发帖
7431
银元
18483
好评
23
在线
2191 小时
注册
2008-04-21
登录
2024-08-19

肌谢师:最近是没完没了的扫尾,每天一丢丢小活,各位工人师傅年底都忙成狗,于是李飞龙撸起袖子亲自干,每天要在我家干活两三小时。
空调地暖和空气能是同一家,磨磨唧唧五六天,还没开始试机。我天天催,现在都不想多说什么了。
我对商家、工人师傅也算是够真诚的了。然而商家终究逐利或 .. (2021-01-18 10:15) 

装修是场修行,这是最后的雷劫了。过了,大师也可以毕业了
IP: 浙江   发表于: 2021-01-18 10:46:16 举报
离线
等级
三级太湖渔民
发帖
146
银元
147
好评
0
在线
94 小时
注册
2018-01-30
登录
2023-10-20

肌谢师:最近是没完没了的扫尾,每天一丢丢小活,各位工人师傅年底都忙成狗,于是李飞龙撸起袖子亲自干,每天要在我家干活两三小时。
空调地暖和空气能是同一家,磨磨唧唧五六天,还没开始试机。我天天催,现在都不想多说什么了。
我对商家、工人师傅也算是够真诚的了。然而商家终究逐利或 .. (2021-01-18 10:15) 

肌老板 回头给你转看一个水暖2联供的文字,这样有助于你调制系统。
IP: 浙江   发表于: 2021-01-18 12:34:22 举报
离线
等级
三级太湖渔民
发帖
146
银元
147
好评
0
在线
94 小时
注册
2018-01-30
登录
2023-10-20

文字转自喜马拉雅:



做暖通科普这么多年,从最开始的锅炉带地暖,到现在的二联供,很欣慰的是看到了我们的业主微信群里选择二联供的业主比例越来越多,尤其是在200平方以上的面积里,基本上很少看到装锅炉的了,即便装了,也基本上不说话了,因为我们的话题总是围绕怎么把已经很低的地暖使用费用降到更低。

不过今年的冬天情况不一样,今年的寒冬和去年的暖冬截然相反,在去年,真的是一片祥和,只要你是二联供,大家的使用费用都还好,不会太夸张,但是只要只要寒冬一来,马上就不一样了,马上各种问题全部出来了。

一档装修群里一有业主家里的二联供出现电费异常,他们就会在群里晒单,最后发现了很多问题,然后逐个了解之后,我们发现了,大部分的问题都是来自于初期的安装,设备的好坏是有,是在于锦上添花,但是一旦安装和设计没到位,那就直接把设备上所有的优势都毁掉了,而且不仅不把你的优势发挥出来,还会带来很多系统上的问题。让你不仅热不起来,还使用费用很高。

而问下来之后,我们发现问题基本上是雷同的,就是这么几个问题,其实说起来非常简单:二通阀+三通阀+压差旁通阀,总有人大规模在犯,而且是区域性的,一错就是一个区域,甚至一错就是一个品牌,这个现象很神奇,所以我们觉得有必要好好说一下这个,来科普一下这个事情。

大家想要去了解问题到底是怎么样的,你们可以去看一下抛小砖的公众号,里面有一篇文章叫《只需一步,轻松降低水机二联供能耗》,这里面会详细解释了那些电费很高的业主家里是怎么干的、为什么这么干不节能 ,以及解决方案。

在这里我就不一一赘述了,因为我觉得暖通没有技术可言,技术路线就是一层纸,经销商知道怎么做了,就会了,反正就是二联供系统不要用三通阀,直接满配电动二通阀+压差旁通阀,就可以了。

那篇文章我看了之后,觉得非常好,因为这个暴露出了市场一些通病,而我就要在这里说一些在我们经销商层面的话。

这个二通阀+压差旁通这个事情为什么这么多人出问题,但是还是一直在犯错。

其实是有历史原因的。

我们恰好也是完整经历了所有阶段,从最开始的单纯水机中央空调,到后面的水机二联供。这里面也当然避免不了两个角色:主机厂家+经销商,因为主机厂家会提供一些安装培训给经销商,来让大家保证规范安装。

我们最开始装水系统中央空调的时候,厂家基本上是建议为主,培训不多,我们最开始的安装基本上都是一半数量的内机装电动二通阀,一半内机的内机不装,那么这样就可以保证在所有内机全部关掉的情况下,水照样可以通过那些不装二通阀的内机里回过去。如果全部都装二通阀,那么在内机关掉的情况下,所有的二通阀全部都关掉,这时候去开外机,水就流通不了了,就会报水流故障。

但是随着有一年,美系品牌的内机改版,内机的后回风的保温没了,这时候如果夏天制冷,内机不开的话,冷水也会经过那些没开的内机,让整个内机很冷,最终形成很多冷凝水,从而滴下来,滴在地上的话,走路容易摔跤,滴在吊顶上,吊顶就发霉。

所以第二年,厂家开始说,我们要70%装二通阀,30%装三通阀,这样就可以解决掉这个问题,这样的话,当你全部内机都关着的情况下,这个水照样可以从那些30%的三通阀的地方回流回去,而且不会去到风盘,然后保证风盘不会产生了冷凝水。

但是这样照样产生问题。。。。因为三通阀承载了大量的水回流,很容易产生噪声。

于是再后来,厂家就开始出现说:全部二通阀+主管压差旁通阀的做法了。

但是厂家的安装培训是滞后且保守的,一个城市办事处推广了一种做法之后,从装到出问题,可能需要三年左右时间,这三年里可能会装了非常多的案例了。。。关键是这个安装培训资料有时候各个城市之间也是借鉴的,而厂家本身不负责安装,他们了解客户的机会肯定是没有经销商接触的多,这就稍微有点像秀才教兵打仗,而每一次的调整都是3年左右。。。

然后到15年之后,所有水机厂家都开始猛推二联供了,好了,这个市场的变化快到难以想象,一夜之间就全国二联供了,但是安装上的变化却很多人没有想明白,除非是经销商自己反应过来了,而厂家的规范可没有出来。

而有些进入家装市场慢的美系品牌甚至连规范都没有。。那就完全靠经销商自己琢磨了。

于是,问题发生了,就出现了我们见到的,今年很多业主寒冬很多二联供业主家里温度上不去,使用费用过高。

因为什么?

因为他们在用的安装方式还是很古老的,没有地暖的水机安装方式。。。外面压差旁通阀不装,然后里面内机装一半电动二通阀或者是70%二通+30%三通。。

当初这样的安装设计就是为了让水回流回去的。。。所以现在地暖一开,本来要进地暖的热水就回流回了主机。

这样的系统,还谈什么节能。。。

而可怕的是,有很多地方的经销商仍然在大批量的安装。
这是因为我们这边收到的很多全国网友的家里二联供出问题的样本十个有九个都是这么错的。

而这样人里面在去年的暖冬的时候,问题还没有暴露出来,但是一旦天气下降,家里的问题就马上暴露出来了。所以也感谢这个暖冬能够让大家看出更多的问题。

所以今天这篇文章希望从这个角度来给大家科普一下,也希望各位同行或者业主能够马上知道这个非常重要的事情。

不然作为经销商来说,你可能没有老客户了,或者改行了。而作为业主来说,你家隐蔽性工程要出大事。

IP: 浙江   发表于: 2021-01-18 12:37:13 举报
离线
等级
村会计
发帖
3264
银元
3326
好评
3
在线
872 小时
注册
2013-04-10
登录
2025-06-11
肌谢师:最近是没完没了的扫尾,每天一丢丢小活,各位工人师傅年底都忙成狗,于是李飞龙撸起袖子亲自干,每天要在我家干活两三小时。
空调地暖和空气能是同一家,磨磨唧唧五六天,还没开始试机。我天天催,现在都不想多说什么了。
我对商家、工人师傅也算是够真诚的了。然而商家终究逐利或 .. (2021-01-18 10:15)

送酸奶,敲重点
IP: 浙江   发表于: 2021-01-18 17:57:06 举报
离线
等级
村计生主任
发帖
7885
银元
8304
好评
204
在线
1720 小时
注册
2018-05-04
登录
2025-06-24
bamboo2000:文字转自喜马拉雅:
做暖通科普这么多年,从最开始的锅炉带地暖,到现在的二联...(2021-01-18 12:37)
我连假装看懂都不敢……深恨自己当年学了最无用的文科。今天傍晚,已经开了地暖了。对我来说,只知道室外水温,室内温度,冷暖……

内容来自[手机客户端]

IP: 浙江   发表于: 2021-01-18 19:01:16 举报
离线
等级
三级太湖渔民
发帖
146
银元
147
好评
0
在线
94 小时
注册
2018-01-30
登录
2023-10-20

肌谢师:我连假装看懂都不敢……深恨自己当年学了最无用的文科。今天傍晚,已经开了地暖了。对我来说,只知道室外水温,室内温度,冷暖……[图片] (2021-01-18 19:01) 

哈哈,当初不学文科你如今怎么可能写得这样的好文字呢。。。。会将就,能接受较高的能耗费就都是浮云。。。
IP: 浙江   发表于: 2021-01-18 20:11:27 举报
离线
等级
种田行家
发帖
977
银元
1020
好评
8
在线
476 小时
注册
2011-01-17
登录
2024-02-20
bamboo2000:
文字转自喜马拉雅:
做暖通科普这么多年,从最开始的锅炉带地暖,到现在的二联供,很欣慰的是看到了我们的业主微信群里选择二联供的业主比例越来越多,尤其是在200平方以上的面积里,基本上很少看到装锅炉的了,即便装了,也基本上不说话了,因为我们的话题总是围绕怎么把已经很低的地暖使用费用降到更低。
.......

万幸我家老破的层高拒绝了地暖,不然这天氟地水、锅炉、能耗啥的,妥妥能绕晕我
IP: 浙江   发表于: 2021-01-19 16:01:25 举报