1.15 6pm 发车 水模块数据 设置温度55℃,出水温度20℃,回水温度16℃。
地暖设置温度23℃, 室温12.6℃。至24时,电暖用电约60°,电耗10°/小时。
1.16 10:41am 水模块数据 设置温度55℃,出水温度44℃,回水温度41℃。
地暖设置温度23℃, 室温21℃。
意外状况,4:30pm左右,关闭水管总阀,安装地下室三角阀时忘了关地暖补水阀,导致地暖管路水回流到自来水管,水模块报错。立马联系义晨陈工,根据错误码,说是地暖管进了空气,需要手工排气。安排明天来排气。 地暖运行16.5小时,地暖用电约180°,电耗约11°/小时。
1.17-1.18,发现地暖系统漏装了一个缓冲水箱,联系义晨后已安排补装,地暖试车暂时告停。
1.19 9:20am,水模块数据 设置温度55℃,出水温度50℃,回水温度46℃。
地暖设置温度23℃, 室温21℃。24小时用电240°,电耗10°/小时(含其他用电)。
1.20 10:00am 水模块数据 设置温度50℃,出水温度52℃,回水温度48℃。
地暖设置温度20℃, 室温21℃。 24小时用地那151°(含其他用电)。
1.21 8:30am 水模块数据 设置温度50℃,出水温度43℃,回水温度41℃。
地暖设置温度20℃, 室温21℃。 24小时用电126度(含其他用电)。今天温度水模块温度已改45度。
1.22 12:18pm 水模块数据 设置温度45℃,出水温度48℃,回水温度45℃。
地暖设置温度18℃, 室温20.2℃。 24小时用电123度(含其他用电,地下室对开门冰箱已启用)。
1.23 9:58am 水模块数据 设置温度45℃,出水温度47℃,回水温度44℃。
地暖设置温度18℃, 室温21.5℃。 24小时用电108度(含其他用电,地下室对开门冰箱已启用)。
1.24 9:23am 水模块数据 设置温度45℃,出水温度46℃,回水温度45℃。
地暖设置温度18℃, 室温19.5℃。 24小时用电136度(含其他用电,地下室对开门冰箱已启用),下午开窗通风三小时。
1.25 9:30 地暖试车结束,二楼和地下室新风开启换气。 9.5小时的地暖加14.5小时两台新风,用电51.36 度(含其他用电,地下室对开门冰箱已启用)。
1.26 用电18.61°,24H启用电器:两台新风,一台对开门冰箱。临时电器:灯。
1.27 用电26.22°,24H启用电器:两台新风,一台对开门冰箱。临时电器:灯、洗车高压水泵,空气能热水器下午4点左右开启。
1.28 用电34.91°,24H启用电器:两台新风,一台对开门冰箱,300L空气能热水器。临时电器:灯、洗车高压水泵,热水器循环泵上午9点启用,晚上8点-10点半影音室点歌机调试。