泥工施工和验收标准(学习贴)
泥工施工规范要求
1、补线管槽:清理槽内杂物,槽内洒水,用水泥砂浆进行填补。线管槽水泥不得松动掉块,槽内水泥砂浆不得高于墙面及地面。卫生间修补线槽需加防水剂。
2、卫生间门坎铺设时用防水剂。
3、墙面防潮:不建议用涂膜防水,建议用防水砂浆或配制(防水剂加纯水泥浆调制),横竖各刷一遍,不得漏刷(淋浴房1.8M以上,台盆1M以上,其它0.3以上)。
4、包水管:包管之前拧紧检修盖。
5、 砌墙:按规范要求每50厘米加长度100厘米¢6拉筋两条;新墙同旧墙交接处加铁丝网,门洞口安装预制钢筋过梁,过梁跨度超过门洞左右各15CM,顶部砖斜砌,沙浆要求饱满。
6、确定瓷砖分类(每种瓷砖贴在哪里),并标示清楚。
7、确定花片,腰线位置,确定墙砖铺贴高度,若有半砖,确定半砖所放位置(一般放至不显眼处)。
8、确定瓷砖铺设方式(横铺/竖铺/斜铺),是否需用十字夹留缝。
9、确定,墙地砖是否需对缝,具体哪一面墙对缝
10、 如认为瓷砖质量有问题,不得铺设。
11、 贴瓷砖时必须拉水平线,垂直线。严格按水平线和垂直线进行铺设。
12、 瓷砖贴好之后用刷子清洗瓷砖缝,并用防霉填缝剂填缝,用干净毛巾擦干。
13、 发现部分瓷砖尺寸,平整度或颜色差异较大,需仔细挑出放至一边
14、 整体墙面平整度不得超过2mm(用两米靠尺寸进行测量)。阴阳角平直,成90度角(阳角需45度对角)。
15、 瓷砖不得崩边,角,空谷需在规定范围内
16、 地面防水:墙脚及下水管周围应加防水附加层涂(可用堵漏王涂刷),再刷防水涂料。(老房子非现浇地面,需用纤维布,并加强防水)
17、 防水完工后进行至少24小时养水。由业主至楼下进行确定无漏水现象后(并签字)方可进行地砖铺贴。
18、 多余瓷砖不得浸水。
19、 挡水条需灌水泥砂浆。
20、 易渗色大理石,慎用黑水泥。
泥工验收标准
一、地面石材、瓷质砖铺装的验收
地面石材、瓷质砖铺装必须牢固,铺装表面平整,色泽协调,无明显色差。接缝平直、宽窄均匀,石材无缺棱掉角现象,非标准规格板材铺装部位正确、流水坡方向正确。拉线检查误差小于2毫米,用2米靠尺检查平整度误差小于1毫米,表面洁净。
项目 允许偏差(毫米) 量具及测量办法
表面平整度 ≤2.0 2米靠尺、 楔形塞尺 每室测量不少于二处,取最大值
接缝高低差 ≤0.5 钢直尺、楔形塞尺
接缝直线度 ≤2.0 拉线、钢直尺
缝隙宽度 ≤1.0 钢直尺
二、墙面瓷砖粘贴的验收
墙面瓷砖粘贴必须牢固,无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。墙砖铺粘表面要平整、洁净,色泽协调,图案安排合理,无变色、泛碱、污痕和显著光泽受损处。砖块接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致,阴阳角处搭接方向正确。非整砖使用部位适当,排列平直。预留孔洞尺寸正确、边缘整齐。检查平整度误差小于2毫米,立面垂直误差小于2毫米,接缝高低偏差小于0.5毫米,平直度小于2毫米。
项目 允许偏差(毫米) 量具及测量办法 石材 墙面砖
表面平整度 ≤2.0 ≤3.0 2米靠尺、 楔形塞尺;每室随机选一墙面测量不少于二处,取最大值
立面垂直度 ≤2.0 ≤2.0 2米托线板
阳角方正 ≤3.0 ≤3.0 方尺、楔形塞尺
接缝高低差 ≤1.0 ≤0.5 钢直尺、楔形塞尺
接缝直线度 ≤3.0 ≤2.0 拉线、钢直尺
缝隙宽度 ≤1.0 ≤1.0 钢直尺
三 水泥砂浆抹灰的验收
水泥砂浆抹灰应达到以下标准: 2面层不允许有爆灰和裂缝; 各灰层之间、抹灰层与基层之间应粘结牢固,不得有脱层、空鼓等缺陷; 表面平整、洁净,颜色均匀一致,无抹纹,灰线王直方正,清洁美观。用2米直尺检查,表面误差低于2毫米, 托线板检查阴阳角垂直误差小于2毫米,立面垂直误差小于3毫米,用方尺检查阴阳角方正误差小于2毫米。
项目 允许偏差(毫米) 量具及测量办法
表面平整度 ≤4.0 2米靠尺、 楔形塞尺;每室测量不少于二处,取最大值
立面垂直度 ≤4.0 2毫米托线板;每室随机选一面墙测量不少于三处,取最大值
阴阳角垂直度 ≤4.0
阴阳角方正度 ≤4.0 方尺、楔形塞尺; 每室随机测量一阴阳角