今天在群里聊起松下风暖,我随口提起篱笆网上有人说这个要用双极开关,结果邻居rorokyoukei说,真的是,她家没装这种双极开关,结果现在不能完全关掉,除非关闸。不关闸,就一直是待机状态,只耗电。每天0.5瓦,格么,一般都两个卫生间,就是每天1瓦喽。。。所以,rorok很好心的提醒说,她家由于不知道双极开关的事,木已成舟了,其他同学要用这个开关。问题是,看了下原帖,好像线路也预留得不同啊!我先转贴下,抛砖引玉,有看得懂的科普下。
原帖:
【艺王返工中P194】【小预算也要有大精彩】【171平四房预算45W】携手【大炎】创意总监Jeo打造我的简美窝【汉斯格雅/delta】【博馨】【易橱】【雅立】【树之园】【LAMY】
链接地址:http://www.libaclub.com/t_8_8827355_1.htm
关于松下风暖用双极开关的部分内容转贴如下:
松下双极开关
刚开始查松下风暖的时候,都会听到小伙伴说要配置双极开关的,当时理解双极开关的功能就是完全断电,具体细节却一知半解。特整理一些功课吧。
双联和双极是两种不同的含义.
双联开关有三个接点,如1 、2 、3 ,设1为公共点,那么有两种状态:1-2通1-3断或1-2断1-3通。三联开关有四个接点,如1 、2 、3、4 ,设1为公共点,那么有三种状态:1-2通其它断、1-3断其它断、1-4通其它断。多联类推。
双极开关是两组触点,有四个接点,如1、2、3、4,也有两种状态:1-2通并且3-4通和1-2断并且3-4断。三极开关有六个触点,如1、2、3、4、5、6,也只有两种状态:1-2通并且3-4通5-6也通,另一种状态是1-2断并且3-4断5-6也断。多极类推。
像断路器,称单极,两极,三极。不能说两联三联。 还有多极多联开关,如收音机的波段开关,一般为三极三联开关,加调频更多。配电屏上用的三相双掷开关可称三极双联开关,单相双掷开关称为双刀双掷或双极双联开关。
双极开关控制二个支路,是对应单极(单刀)开关来说的,对于照明电路来说,双极开关可以同时切断火线和零线,在使用中更安全。
新装修的网友如果用松下的这种产品:
1. 可以每个浴霸单布一个回路,配电箱内用DPN型断路器代替双极开关 院儿感觉这样不方便呢,每次想关的时候还要跑到强电箱去关
2. 安装双极开关。它的作用是在机器使用完后完全断开电源,就像电视机一样,摇控器是让电视待机,完全断电就拔插头。(这一点松下很不厚道,自已生产开关,为什么不配一个)水电阶段要跟师傅讲清楚,要用双极开关,只要预留零线、火线、地线三根线就足够了。 院儿家就遇到了问题,之前跟电工师傅反复讲了只留三根线就好了,结果师傅还是按照传统接线方式留了六根线,所以松下师傅安装的时候连连摇头。
如果使用的是灯暖,例如奥普,则接线方式有所不同
常见的是接6根线,一根是公共的零线;余5根是火线经过开关的控制线,分别控制取暖灯1、取暖灯2、排风机、照明灯、其他(比如暖风、变速等,依产品而不同)。
奥普的论坛官方回复是
1、从开关盒到吊顶上部浴霸安装处,灯暖2组(2根线)+照明灯(1根线)+换气扇(1根)=4根;
2、从空气开关到浴霸开关盒内肯定有1根火线。
3、如果零线排在开关盒,从开关盒到吊顶上部浴霸安装处,需加零线1根;如果零线不走开关盒而是直接排在吊顶上部浴霸安装处则可免排。
所以依据零线的排法,从开关盒到吊顶上部浴霸安装处的排线数量可以是4根,也可是5根。至于线的粗细,所有线2.5平方足矣,但保险起见,取暖的两根线及火线可选择4平方。