lancyd:万幸我家老破的层高拒绝了地暖,不然这天氟地水、锅炉、能耗啥的,妥妥能绕晕我[表情] (2021-01-19 16:01) 

地暖没有错,肌大师选的水暖系统舒适性也超过氟机很多。但是很多安装技术的局限导致会出现很多问题。
IP: 浙江   发表于: 2021-01-19 22:07:09 举报
离线
等级
村计生主任
发帖
7885
银元
8304
好评
204
在线
1720 小时
注册
2018-05-04
登录
2025-06-24
地暖小白的困惑:
18号(前天)下午4点多地暖开机,水温设置46°,室温设置21°。
19号上午9点,水温只有31°,一楼室温只有13°,二楼16°。安装师傅地暖放水排空气。
下午3点多,水温38°,二楼室温17°。昨天白天,因为有楼梯扶手在安装,一楼门一直开着,一楼室温无视。老婆过去说要散味儿,一楼二楼窗户全部内倒。
晚上10点,单位值班下班又去了一趟。水温还是只有38°,一楼室温公共区域15.5°(俩北窗内倒状态),房间18°。二楼,公共区域18°,两个房间21°。
焦虑于水温达不到设定的46°,我试着把所有区域的地暖全部设置成15°节能。然后,我发现:水温迅速上升,差不多一分钟两度!一会儿就到了50°:我又吃惊了,超过46°了啊!会不会又出问题了?赶紧联系空调老板郑龙,他跟我说了一堆进水回水之类,反正意思是水温超过设定温度5°左右是正常的。我反正不懂,只关注事实:50°以后,水温不再上升,空调外机也停了运行,似乎正如郑龙所说。
10点15分,我把一楼公共区域和房间温度重新设置成21°,回家睡觉。
作为地暖小白,要弄明白这些,太难了!
另外,昨天,500升的空气能开机了,大约4小时,水温就达到了设定的48°,热水循环泵设置了水温35°循环。然而,下午三点多,我放了一分钟热水,出水感觉还是只有20°左右,我又困惑了。继续问郑龙,他让我多放水几分钟。晚上10点,我试验了热水,似乎确实已经OK了。
——焦虑的一天。

IP: 浙江   发表于: 2021-01-20 08:31:56 举报
离线
等级
村计生主任
发帖
7885
银元
8304
好评
204
在线
1720 小时
注册
2018-05-04
登录
2025-06-24
bamboo2000:地暖没有错,肌大师选的水暖系统舒适性也超过氟机很多。但是很多安装技术的局限导致会出现很多问题。 (2021-01-19 22:07)

别称呼我“大师”,我真的很小白啊。。。昨天焦虑了一天。。。
IP: 浙江   发表于: 2021-01-20 08:33:38 举报
离线
等级
村计生主任
发帖
7885
银元
8304
好评
204
在线
1720 小时
注册
2018-05-04
登录
2025-06-24
我盯着这些东西一天了

内容来自[手机客户端]

IP: 浙江   发表于: 2021-01-20 08:45:08 举报
离线
等级
村计生主任
发帖
7885
银元
8304
好评
204
在线
1720 小时
注册
2018-05-04
登录
2025-06-24
关于能耗,昨晚我已经把二楼的地暖全部设置成节能15°,一楼依然21°,再观察一天,明天公布这两天的能耗。
IP: 浙江   发表于: 2021-01-20 09:10:53 举报
离线
等级
三级太湖渔民
发帖
146
银元
147
好评
0
在线
94 小时
注册
2018-01-30
登录
2023-10-20

肌谢师:别称呼我“大师”,我真的很小白啊。。。昨天焦虑了一天。。。[表情]
 (2021-01-20 08:33) 

我通常都是建议水暖2联供的朋友,找个专业暖通设计出一个设计施工图。很多时候,施工的水平是理解不了为啥设计要搞得这样复杂。说真的 ,无论是强电弱电还是暖通排水,工装的标准其实是远远高于家装。很多工装的项目经理真的都是正儿八经的专业工程出身。
IP: 浙江   发表于: 2021-01-20 10:47:36 举报
离线
等级
三级太湖渔民
发帖
146
银元
147
好评
0
在线
94 小时
注册
2018-01-30
登录
2023-10-20

肌谢师:地暖小白的困惑:
18号(前天)下午4点多地暖开机,水温设置46°,室温设置21°。
19号上午9点,水温只有31°,一楼室温只有13°,二楼16°。安装师傅地暖放水排空气。
下午3点多,水温38°,二楼室温17°。昨天白天,因为有楼梯扶手在安装,一楼门一直开着,一楼室温无视。老婆过 .. (2021-01-20 08:31) 

我有一个不同的经验供参考,我通常都是紧闭门窗提高地暖温度,让房间长时间保持一个较高温度状态,提高甲醛苯类加速挥发,然后集中时间打开所有门窗或者新风状态一次性换气。然后再紧闭这个周期性操作。我始终觉得换气通风是容易且快速的,但是保持一个较高的温度才是最大程度挥发物质的关键。。供参考
IP: 浙江   发表于: 2021-01-20 10:59:19 举报
离线
等级
种田行家
发帖
977
银元
1020
好评
8
在线
476 小时
注册
2011-01-17
登录
2024-02-20
bamboo2000:地暖没有错,肌大师选的水暖系统舒适性也超过氟机很多。但是很多安装技术的局限导致会出现很多问题。 (2021-01-19 22:07) 

地暖很舒适,以后有条件了还是要上的
就目前而言,选择纠结、荷包扁扁的家装小白,各种品牌/系列选择、搭配、设计、安装,真的是脑洞怎么也开不来
当然米能搞定一切,努力搬砖去~~~
IP: 浙江   发表于: 2021-01-20 11:03:56 举报
离线
等级
村计生主任
发帖
7431
银元
18483
好评
23
在线
2191 小时
注册
2008-04-21
登录
2024-08-19

肌谢师:关于能耗,昨晚我已经把二楼的地暖全部设置成节能15°,一楼依然21°,再观察一天,明天公布这两天的能耗。 (2021-01-20 09:10) 

哈哈妥妥技术贴了
IP: 浙江   发表于: 2021-01-20 13:33:01 举报
离线
等级
八级太湖渔民
发帖
784
银元
1204
好评
5
在线
279 小时
注册
2017-09-18
登录
2025-04-27
bamboo2000:我有一个不同的经验供参考,我通常都是紧闭门窗提高地暖温度,让房间长时间保持一个较高温度状态,提高甲醛苯类加速挥发,然后集中时间打开所有门窗或者新风状态一次性换气。然后再紧闭这个周期性操作。我始终觉得换气通风是容易且快速的,但是保持一个较高的温度才是最大程度挥 .. (2021-01-20 10:59) 

这个理念在网上看到过
IP: 浙江   发表于: 2021-01-20 14:11:22 举报
快速回复