亡羊补牢的水电功课----留待后来人。
一、家用低压断路器(空开)和家用漏电保护开关(漏保)介绍
低压断路器又称自动空气开关或者自动空气断路器,简称断路器或者空开。它是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关,会对电路或电气设备发生的短路、过载、失压及欠电压等进行保护。
漏电保护开关,其实是两个词合成的,漏电保护开关=漏电保护器+开关,开关就是前面说的空开来,至于漏电保护器嘛,主要用于防止漏电事故的发生。
简而言之,空开是为了防止电路过载的,漏报是放触电和漏电的。
二、家庭回路划分建议:
1、厨房单独回路供电:现代的家庭,厨房的电器占了很大的一部分,提升生活品质的烤箱、微波炉、各种电饭锅、炖盅、洗碗机、电磁炉。其用电功率是相当大的,十分建议单独回路,甚至是多回路供电。
2、冰箱常驻回路:这个回路主要是方便,好处是当需要关闭大部分用的设备,预留冰箱继续运作的情况下,切断其他回路即可。顺便可以在这个回路接入家庭弱电机柜,入户电信路由、交换机、家庭安防摄像头什么的,都可以跟随冰箱常驻回路,在切断其他回路的电源时候保持正常的运作。再顺便,在PM2.5爆表的年代,家庭有新风系统的,也可以考虑接入此回路,保证新风系统在其他设备切断时还能正常运行。
3、照明回路:一般合并设置一个回路即可(视户型面积大小情况而定),户型太大的建议设置多个照明回路,比如划分为南北照明回路,或者划分为公共和房间照明回路。
4、空调设备回路:(用电较大)建议各自单独回路供电(也可以每两台空调合用一条回路),各种土豪家的中央空调、空气能热水器或者什么大功率的即热式的热水器的,记得全部单独回路供电。简单说就是有几个空调(或大功率电器,大于2000w这样的,需要较长时间供电的)就设置几个回路。
5、卫生间回路:建议卫生间插座单独回路供电。注意,卫生间回路尽量装设漏电保护开关,因为在洗澡的时候,电热水器什么的漏电是玩命的,绝对不能开玩笑!卫生间的照明可与卫生间的电源插座同回路(如果卫生间照明回路单独,也应该设置漏保,但考虑到比较浪费钱,通常合并到卫生间插座回路里共用一个漏保,不差钱的土豪当我什么也没有说,这样设计既安全又经济,缺点是发生故障时,照明没电,给居民行动带来不便。有几个卫生间就设几个卫生间回路!必须带漏电保护开关!
6、插座回路:可以根据布线的方式和插座设置数量,划分回路。插座回路这个,大概看看自己的插座上可能有的电器功率进行预估吧,通常都会设置好几个插座回路。
三、回路开关选型几种情况
方法一:总开漏电空开 + 支路普通空开(最省钱!)
家庭总开关+漏电保护,然后下面是一堆的支路普通空开,这应该是家庭最常见的回路开关选型了。既然最普遍,那必然有它存在的理由啊,那就是省钱!整个布置方案只有一个漏电保护,的确是最省钱的,但是这个方案的缺点也显而易见,一旦有人在家里的插座插了一个漏电的电器,那么必然会跳掉全屋的总闸。要是天黑的话,那么就等着摸黑去配电箱那里一路路地试验那个回路漏电了,的确也是很苦逼的事情!
方法二:总开开关 + 部分支路漏电空开(最均衡!)
总开开关 + 部分支路漏电空开,就是总开关使用普通的2P的空开,部分支路,就是涉及插座的支路使用漏电开关,空调和照明回路由于是固定安装,一般漏电可能较小(卫生间的照明除外!),这样插座什么的漏电就只会跳开自己所在回路的空开,不会让全屋停电!但也有缺点,就是空调和照明回路没有漏电保护,万一漏电就不好玩了!
方法三:总开开关 + 全部支路漏电空开(保护性能最好,土豪速度上!)
总开开关 + 全部支路漏电空开,就是总开关使用普通的2P的空开,全部的支路都使用漏电开关。这样的配置可以提供最好的漏电保护性能,任何一回路漏电都会跳开,不会影响其他回路!但是由于全部的支路都使用漏电空开,价钱也很贵!