第一次水电验收——水路验收
验收立即开始,刘工拿出一份《水电工程评测报告书》,率先从水管开始验收。
众恒监理公司的检验项目有30多项,暗盒的高差、线槽横槽的长度、线管埋设深度、冷热进水管铺设间距等等,都有着十分具体明确的规范标准。
最先进行的是打压试验。进行水压试验的目的是测试水管是否有漏水、爆管现象,避免后期使用过程中出现安全隐患。
试压器起始时的压力指针是0个压,用手动或自动试压泵试压,实验压力超过工作压力1.5倍,一般情况下为0.8-1.0MPa,30分钟以后看压力值有没有变化,掉压不超过0.05MPa为合格。
虽然这次是南太湖的福利,众恒免费过来帮助做的验收,但刘工还是一脸严肃,不放过任何一处细枝末节,看得出敬业认真、一丝不苟已成为他作为监理人的职业素养和行为习惯。
刘工目光精准,检查甚是高效。哪里不够美观,哪个角度未做到位,眼睛一扫就能发现一个问题,再拿一把尺子一测量一比对又得出一个结论……从一楼,二楼、三楼到地下室、院子,检查得非常严格,丝毫不打马虎眼。
经验丰富的刘工给我们提出了好几个很好的建议,比如我家热水系统做循环水,热水管的丝口如果沿用常规直上直下的做法,生料带等辅料过几年容易发生老化后就会影响到使用。刘工还在旁边画了个示意图,标示出更好的安装方法(我在边上没听懂不知道怎么描述,后来自己去网上搜索也百度不到他说的知识,当时在场的东升工程部刘经理和项目经理直点头,觉得非常有道理)。
刘工看到我家用的是进口的暗埋卫浴设备,他对水管安装的水平面、立面、侧面都细细查看,指出这类设备安装要求非常高,每一处都保证平直,并分毫不差,才不会带来后期安装和使用上的麻烦。
在地下室,敬业的刘工还爬到最高处,把天花板上水管的保温材料扯开做进一步查看,分析全家用水区域排布与水管口径的匹配度,同时考虑到沿途的消耗,以期更好地满足全屋用水的需要。
然后检查下水,刘工提出一楼新建的洗衣房中,洗衣机、水池、拖把池排水管道分开三路排水管,分别连通到我家房子的总下水区,以做到如果在同时用水的情况下同样保证排水通畅。
三楼露台因为要做阳光房,雨水管进行了重新改装,刘工指出常规的90度弯道,在遇到下暴雨下水量特别急的时候,在弯道处容易反弹,建议增加弯管来解决反冲问题。